Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
cpu6 и 256MB
 
есть проц CPU6

*** BIOS Version 3BA_24095_AAAB_07 ***
*** Generated on fillld0f00258 on Nov/09/2006 at 15:15 ***
*** CPU6 Step 2 version 3BA 23197 : 0.1 ***
*** ELAN SC520 @ 100MHz ***

залил на него софт 9.1 (i1.605.16c)
затем вспомнил что надо на поставить ОЗУ 256MB, поставил ОЗУ и проц не хочет стартовать

ОЗУ HYUNDAI/HYNIX DIMM 256Mb <PC-133>, проблем на проце CS c этой ОЗУ не было ни при старте ни при заливки

что делать?
Пути IP-пакета неисповедимы
 
1.Обычно после загрузки софта при первой перезагрузке происходит обновление BIOS  на CPU. При этом необходимо принудительно выключить и включить тумблер на CPU. Обычно в это время и меняем ОЗУ.
2. Может быть проблема с ОЗУ. Если можете, попробуйте для пробы заменить на родную ОЗУ.
 
обычно процесс апгрейда биос проходил во время заливки софта с нуля
Пути IP-пакета неисповедимы
 
А где написано про 256 на CPU6? Точнее наоборот, написано, что они не совместимы.
 
Цитата
vad пишет:
Точнее наоборот, написано, что они не совместимы.
сегодня москвичи сказали что не попрет

нашел как в ручную пнуть апгрейд биос, оказалось что в составе софта был биос 3BA_24095_AAAB_07 тот же самый что и на проце

на тестовом проце cpu6 давно ставил родную 256мв, чуть проц попинал, чуть с шаманским бубном потанцевал и проц стартанул

пинать то попинал, а вот с танцевать с шаманским бубном еще не успел
Пути IP-пакета неисповедимы
 
есть два вопроса:
1. если АТС с проц CPU6 на борту 128MB поставить в боевое состояние (пусть в рабочее состояние) чем это грозит?
2. на cpu6 кто-нибудь ставил 256мв ?
Пути IP-пакета неисповедимы
 
1-й вопрос абсолютно не вкурил, что значить поставить в боевое состояние? Сотни станций с 6-м процом работают.
2-й - а зачем? Вам Актис прописал 256 на CPU6? Или просто помнится про 256, которые Актис рекомендует ставить на CS? В доке по совместимости написано CPU6 в 9.1 - диск 10 Гиг и выше, ОЗУ 128.
 
при старте телефонии выходит инциндент


30/09/10 14:32:41 000001M|---/--/-/---|=2:4354=Lack of CPU RAM memory: installed=127MB requested=256MB

(1)xa000000> incinfo GEA 4354

Decompressing /tmpd/incid_GEA.txt

INCIDENT NUMBER:     4354
Network indicator:   Alcatel 4400
OBJECT CLASS:        Dhs3x_node
EVENT TYPE:          ProcessingErrorAlarm  (10)
PROBABLE CAUSE:      Unknown  (0)
SEVERITY:            Major

" Lack of CPU RAM memory: installed=P1MB requested=P2MB"
"P1 :installed memory"
"P2 :requested memory"
"Memory calculated by ACTIS is more than the memory installed on CPU"
"Many fault reports at reboot"
"Add more CPU RAM memory";


я имею ввиду когда атс запустится в рабочее состояние с версией софта 9.1 спустя некоторое время она не упадет?
Пути IP-пакета неисповедимы
 
Так обычно бывает, когда на CPU6 вы ставите базу снятую с CPU7, соответственно там и написано, что должно стоять 256, а у вас стоит 128.
Не вижу никакого криминала. Удалите в менеджменте CPU7, пропишите CPU6. Должно перестать ругаться.
 
Цитата
vad пишет:
Удалите в менеджменте CPU7, пропишите CPU6.
блин, так и было :)))

с горем пополам надыбали ОЗУ Transcend 256МВ и стало все Ок
оказалось что ОЗУ HYUNDAI/HYNIX DIMM 256Mb <PC-133> с типом SS, а ОЗУ Transcend с типом DS, вот тут как раз и собака была зарыта (тех.данные с банках с обоих ОЗУ были одинаковы за исключением типа SS/DS)


Спасибо
Пути IP-пакета неисповедимы
Страницы: 1
Читают тему