Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
Неисправность Z24, Не видится в config
 

Здравствуйте! Появилось пара вопросов по Z24. На всех портах появился шум. Определил, что высохли кондеры на модуле питания. Заменил. Осциллографом посмотрел, пульсации и напряжения в норме. Но плата не запустилась, станцией не определяется, светодиод «CPU» мигает с периодичностью 1 секунда. По команде «Config» пишет «Out of servis» Отсюда вопрос. Что это такое и как с ним бороться? Слетела Flash? Если да, то как перезаписать.

 
По идее - мигание 1 сек - это загрузка. Вы когда плату чинили  - в станцию с другим релизом не вставляли?
А вообще мне почему-то кажется - что у вас после ремонта - какого-то из питаний на плате нет (например "-5" В)
 
Перед ремонтом ищу дефект и после ремонта проверяю на 3 релизе. А дальше на станцию с 11 релизом. Чуть дольше загружается с первой инициализации, а здесь ни какой реакции на загрузку.  
 
Иногда (после работы в очень далеких релизах) бывает потребность в процедуре флеширования:
- ставим в плату микросхему/плату с загрузчиком,
- переставляем перемычки на плате,
- флешируем,
- возвращаем перемычки на место и ставим в станцию с нужным релизом.
Страницы: 1
Читают тему