Питание 48В для конструктива COMMON 3U, заменить 36В на 48В
 
Такой вопрос: есть станция ОХЕ R8.0(ссылочный номер 3EH7602AE)с возможностью подключения батареи на 36В,
возможно ли как-то подключить к нему 48В? Исходя из доки нужен соответствующий корпус на 48В, но все же возможно ли обойтись "малой кровью"?
 
нет.
В вашем блоке - система питания 220 В переменки в 36 постоянки (с возможностью подключения АКБ (которую блок будет заряжать) и из этого питания формируются все необходимые напряжения (5В, 100В для вызывного напряжения и т.п.)

В 48 В блоке - подается внешнее питание 48В  - из которого все формируется. Насколько возможно заказать отдельный блок питания и приспособить его - не знаю. Может дешевле просто корпус с блоком питания купить.
 
совсем не понятно что именно автор хочет
что мешает подключить 3 АКБ 12В вместо 4х?
или автор имеет ввиду отказаться от 220 и запитать атс через разъем АКБ? в этой случае если АТС ушла в ребут то не стартанет пока не будет 220 не зависимо от того если ли там с другого конца 36В или нет
Пути IP-пакета неисповедимы
 
Скорее всего (я так подумал) - имеется система электропитания 48В и ее хотели приспособить.
Или есть требование большой автономии (типа 24 часа).
 
Задача у меня, обеспечить максимально длительное время работы АТС (до 24 часов).
  Т.е. выходит либо покупка штатного модуля питания 48В (кстати, может кто подскажет его ссылочный номер? для прицениться)с удалением имеющегося на 220/36, либо прикручивать батарею из последовательно-параллельных 12/7 АКБ.
По доке можно поставить две группы 3х12В АКБ и это даст часа 4 при <90Вт. А если использовать АКБ большей емкости (правда это не приветствуется по инструкции),по теории увеличится время заряда, что не критично.
 
Еще вариант - поставить UPS с достаточной емкостью AКБ.
 
тут вам светит только замена ящика с поддержкой 48В + блок питания 48В киловатт от 2 до 4 + АКБ в 100Ач
или дизель автомат
тут малой кровью не обойдется никак
был случай на АКБ 100 Ач два шкафа M3 (2000 юзеров) проработали 16 часов
Изменено: error - 26.08.2014 16:56:57
Пути IP-пакета неисповедимы
 
Понятно,
УПС не катит потому, что он там есть на 3кВт, но держит 30 минут. 36В также будут как "мертвому припарка". Посмотрим в сторону 48 вольтового ящичка (модуля). Спасибо всем.
 
Суть задачи понятна.
1) если требуется автономия 24 часа - это имеет смысл делать только если все остальное рядом работает так же долго (зачем вам работающая станция - если связь с окружающим миром пропадет - релейки/модемы/коммутаторы).
2) если у вас уже есть система электропитания 48 В на большую мощность/срок. Можно для питания АТС - просто купить инвертор 48В в 220В для питания блока АТС.