Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

   RSS
переключение между cs
 
здравствуйте.

в станции есть два cs.
недавно случилось так из главного сs отключили патч корды:
lan1(cs2) - unit1(cs2)
unit2(cs2)- lan(gd)
unit3(cs2) - unit3(сs2-втрой процессор).

потом влючили.
телефония поднялась.

пытался зайти через telnet на адрес главного cs - не пускает. пишет что логин не верный.
захожу на адрес дублирующего cs. заходит нормально.
как я понимаю, сейчас дублирующий cs теперь главный?
как можно поменять обратно?
можно ли просто отключить от lan сs, к-й сейчас главный? произойдет ли обратно подключение между cs?
спасибо.
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
 
сделал RUNTEL.
После этого role стала говорить standby.
пробовал после этого подключаться через telnet на старый адрес цп,
он меня опять отправляет на резервный цп.
под swinst пароли не меняются: не принимает текущий пароль, стандартный тоже.
 
Не понял по какому адресу вы пытаетесь подключиться и куда вас отправляют.
Есть проц1 с адресом 1
Есть проц2 с адресом 2
Есть упоминание main с адресом 3.

Для управления станцией всегда идем на 3 (не важно который проц сейчас работает, ответит тот, кто РЕАЛЬНО управляет станцией). Вы не знаете кто вам ответит - процессор 1 или 2. Вчера отвечал 1-й, сегодня он сдох, станция перешла на 2-й проц и теперь на адрес 3 ответит проц 2.

Если хотим что-то поделать с конкретной железякой (и когда выключена телефония) - то соответственн идем на адрес 1 или 2, попадая конкретно на процессор 1 или 2.
 
просто раньше я всегда подключался по одному адресу
и в окне telnet была надпись welcome to xa00000
сейчас по этому же адресу - welcome to xb00000

как я понимаю, "xa" и "xb"- это процессоры 1 и 2. а адрес, по к-му я подключаюсь - main.
если я запустил через ком порт RUNTELом телефонию на процессоре, на котором она не была запущена,
то на втором она должна затушится?

в общем из этого всего я пока не понимаю ситуацию с адресами, к-ю описал выше
и ситуацию со сменой паролей:
захожу на 2-й процессор через ком порт. через swinst говорю сменить пароль.
ввожу, например, mtcl. просит текущий пароль это пользователя. ввожу и дефолтный и тот, к-й подходит на первом процессоре. не подходит. и еще говорит, что под польз. mtcl достигнутно макс кол-во попыток ввода пароля. не меняет в общем((
 
тогда пытаться зайти под рутом, там меняя командой (типа passwd mtcl) - просто вводите новй пароль (два раза).
Телефония на обоих процах должна быть запущена (это приложение, без него - проц ничто, просто комп с линуксом).
 
в итоге:

выключил резервный цп кнопкой.
телефония не отвалилась. перешла на 1-й цп.
включил резервный цп.
зашел телнетом на адрес main, он мне выдал как и раньше xa00000
пароли подходят, все как и раньше ))

спасибо!!! :)
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему