Ошибка Double check 3939 JONC, прерывается связь
 
Добрый день коллеги имеется АТС-1 R7.1-f5.401

к АТС-1 подключено по SIP система видеоконференции. С видеоконференции есть возможность набирать абонентов АТС-1.
Во время конференции каждый раз обрываются пару цифровых и IP телефоны приходится заново пере набирать.
при каждом отключении выплевывает в ошибках 19/00/0/013|=2:0248=Double check 3939 JONC
Bascul перехожу все ОК через пару недель такая же проблема
Коллеги что может быть, проблема с базой или другое что нибудь в настройках
 
А какой патч в релизе? f5.401.??
 
Может что-то excvisu подскажет, а так  путей много - обновить патч, я бы сделал на одном СS , а потом на другом (если все ок)
Телефоны разные выпадают?
Если одни и те же, то можно пересоздать(для очистки памяти)
 
Добрый день коллеги

патч Patch identification: 29

CPU-7 установлено до какого патча можно обновить
Страницы: 1