Не работают все цифровые абоненты, OUT_OF_SERV => A
 
Добрый день!
Внезапно перестали работать цифровые абоненты, с аналоговыми все нормально!
termstat выдает OUT_OF_SERV => A. Подскажите в чем может быть причина?
 
Что-то сломалось.
 
А написать - одна плата или несколько, плата в сервисе или нет, рестарт платы помогает или нет, на аппаратах чего-то светится?), хотя бы платы UA (eUA) или UAI ?
 
Плата одна UAI16. Отключал всех цифровых абонентов перезапускал станцию при прямом подключении 4029 на дисплее никаких признаков жизни. Удалял плату из шелфа. Снова прописывал. Результат нулевой.
 
Плата IN_SERVICE
 
С большой долей вероятности - или проблемы с блоком питания, или на плате вышли из строя предохранители - причину естественно сказать не смогу.
 
Спасибо за помощь. Будем проверять.
 
Вы оказались правы после замены сгоревших предохранителей все заработало. Причина в одной из абонентских линий. Еще раз благодарю.
Изменено: Сергей Р - 17.02.2012 01:43:05