G711 по входящей связи, Добиться использования G711 при звонке на УАТС
 
Здравствуйте, Коллеги!

По следам прошлой темы насчет Cisco C40
Исходящая связь на Cisco

Все-таки хотелось бы для полноты картины добиться того, чтобы с устройств конференц-связи тоже можно было бы звонить на УАТС. К сожалению, в настоящий момент это невозможно, т.к. станция использует кодек по умолчанию G723, плюс за счет включения мультикомпрессионности отрабатывает еще кодек G729. Но так как Cisco C40 использует G711 входящая связь с нее недоступна. Для исходящей связи была создана отдельная транк-группа с типом кодека G711.

Какие есть варианты в этом случае? Использовать префикс захвата это новой ТГ при звонке с Cisco C40 только?

Спасибо!
 
Не понятно, станция без проблем работает по всем трем кодекам сразу (711, 729, 723).
В транковой группе ставите G711, выбираете в системных настройках компрессию 729 и включаете multi-algorithm for compression и будет вам счастье.
Иногда еще можно тюнинговать:
- для межстанционных звонков - в VPN overflow (например G711 поставить)
- для обычных - IP/IP domain - с компрессией или нет звонить внутри и за пределы домена.
 
Цитата
Vladimir Shushkov пишет:
К сожалению, в настоящий момент это невозможно, т.к. станция использует кодек по умолчанию G723
Кстати в ваших трассировках звонков со станции - видно что станция работает со всеми тремя кодеками (в Setup они присутствуют)
 
Не выдумывайте несуществующих проблем, чтобы потом задать вопрос - какой из придуманных путей  их решения правильный.
Если не понимаете сигнальный обмен, какая сторона какие кодеки предлагает, то проблема не в станции, надо сначала самому поучиться, книжки почитать, вместо града вопросов на форуме.
 
Цитата
Андрей пишет:
Не выдумывайте несуществующих проблем, чтобы потом задать вопрос - какой из придуманных путей  их решения правильный.

Если не понимаете сигнальный обмен, какая сторона какие кодеки предлагает, то проблема не в станции, надо сначала самому поучиться, книжки почитать, вместо града вопросов на форуме.

Ну ладно, извините за беспокойство. Не такой уж и град - подумаешь, второй вопрос задал относительно имеющейся проблемы. Документацию читал, но иногда не все там прозрачно описано, по крайней мере для меня. Может, конечно, не такой сообразительный как Вы, но уж какой есть. Если в лом ответить, могли бы просто не отвечать. В конце концов это же форум, никто никого не обязывает отвечать. Почаще так отвечайте и, глядишь, отвечать-то совсем некому будет, потому как вопросов не будет.

Желаю Вам, Андрей, почаще получать аналогичные ответы на этом и всех других форумах в сети. В книжках все есть.

P.S. Vad-у и всем остальным спасибо!
Изменено: Vladimir Shushkov - 01.09.2016 00:14:40
 
А все-таки - как со звонками на АТС со стороны С40?
Писали что INT-IP в перезагрузку уходила. Изменилось что-то?
 
Желаю вам, Владимир, града настолько же обдуманных и обоснованных ответов, какими являются ваши вопросы.
 
Цитата
vad пишет:
А все-таки - как со звонками на АТС со стороны С40?

Писали что INT-IP в перезагрузку уходила. Изменилось что-то?

Несмотря на то, что в сторону C40 звонок проходит нормально и связь устанавливается, в обратную сторону - звонок проходит, после поднятия трубки связь устанавливается буквально на 2 секунды, после чего плата все также перезагружается.
 
покажите incvisu по времени когда звонок пришел с С40 в интервале +/- минута
excvisu что пишет
Пути IP-пакета неисповедимы