Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
OXE BRI Cisco, проблемы продолжаются.
 
Посте мудрых наставлений Vad и помощи других неназванных коллег я настроил стык и вызовы полились с системников в сторону ведомственной сети. Окрыленный успехами я поменял старую станцию на новую и вот получил.
Номера 41ХХ местные, аналоговые, т.а. Siemens euroset 811. С таким каузом я еще не сталкивался, даже не могу понять, куда рыть, что смотреть.
____________________________________________________________­__________________
| (036133:000008) 1102: Send_IO1 (link-nbr=1, sapi=0, tei=0) :
| long: 53  desti: 0  source: 15  cryst: 2  cpl: 6  us: 8  term: 0  type a5
| tei: 0  <<<<  message sent : SETUP [05] Call ref : 09
|____________________________________________________________­__________________
|
| IE:[04] BEARER_CAPABILITY (l=3) 80 90 a3
| IE:[18] CHANNEL (l=1) 8a -> T0/S0 : B2 channel exclusive
| IE:[1e] PROGRESS_ID (l=2) 80 83
| [9e] Non-locking shift. codeset : 6
| IE:[24] MOD_FNCT_USAGER (l=1) 80
| IE:[6c] CALLING_NUMBER (l=6) -> 01 81 Num : 4109
| IE:[70] CALLED_NUMBER (l=5) -> 81 Num : 2200
| IE:[7d] HLC (l=2) 91 81
| [a1] Sending complete
|____________________________________________________________­__________________

____________________________________________________________­__________________
| (036173:000009) 1103: Send_IO1 (link-nbr=1, sapi=0, tei=0) :
| long: 21  desti: 0  source: 15  cryst: 2  cpl: 6  us: 8  term: 0  type a5
| tei: 0  <<<<  message sent : REL COMP [5a] Call ref : 09
|____________________________________________________________­__________________
|
| IE:[08] CAUSE (l=2) 87 e6 -> [e6] RECOVERY ON TIMER EXPIRY
|____________________________________________________________­__________________

____________________________________________________________­__________________
| (036276:000010) 1102: Send_IO1 (link-nbr=1, sapi=0, tei=0) :
| long: 53  desti: 0  source: 15  cryst: 2  cpl: 6  us: 8  term: 0  type a5
| tei: 0  <<<<  message sent : SETUP [05] Call ref : 0a
|____________________________________________________________­__________________
|
| IE:[04] BEARER_CAPABILITY (l=3) 80 90 a3
| IE:[18] CHANNEL (l=1) 8a -> T0/S0 : B2 channel exclusive
| IE:[1e] PROGRESS_ID (l=2) 80 83
| [9e] Non-locking shift. codeset : 6
| IE:[24] MOD_FNCT_USAGER (l=1) 80
| IE:[6c] CALLING_NUMBER (l=6) -> 01 81 Num : 4123
| IE:[70] CALLED_NUMBER (l=5) -> 81 Num : 2200
| IE:[7d] HLC (l=2) 91 81
| [a1] Sending complete
|____________________________________________________________­__________________

____________________________________________________________­__________________
| (036316:000011) 1103: Send_IO1 (link-nbr=1, sapi=0, tei=0) :
| long: 21  desti: 0  source: 15  cryst: 2  cpl: 6  us: 8  term: 0  type a5
| tei: 0  <<<<  message sent : REL COMP [5a] Call ref : 0a
|____________________________________________________________­__________________
|
| IE:[08] CAUSE (l=2) 87 e6 -> [e6] RECOVERY ON TIMER EXPIRY
|____________________________________________________________­__________________
 
Та сторона вас не видит, на SETUP не отвечает, соответственно ОХЕ сама прерывает вызов по таймеру.
Чего-нибудь с режимом network в digital access, или с проводами проблема. У нас к сожалению не Австрия (там по первой попытке подъема линка включается первый уровень навсегда, т.е. присутствует физически сигнал).
 
Чудны дела, за ночь магическое влияние луны сделало свое дело и транк заработал.
Может быть стык настроен не совсем верно и нормально поднимается только после исходящего вызова с оконечного оборудования.
В общем с этим вопросом всё стало хорошо.
 
Иногда бывает (на учебе сталкивался несколько раз) - звякнешь с другой стороны и линк поднимается.
Страницы: 1
Читают тему