Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
2 транковых группы на 1 порту NPRAE, Можно ли создать 2 транковых группы на 1 порту NPRAE
 
Имеем транковую группу Е1 в 30 таймслотов, использующую порт на плате NPRAE.
Необходимо гарантировано иметь , допустим, 10 таймслотов на входящие соединения.
Можно ли (и как сделать) 1 транковую группу на 20 слотов и вторую транковую группу только для входящих соединений на 10 слотов на одном и том же порту платы ?
Заранее спасибо за ответ.
 
сделать то можно но только надо делать с обоих сторон концов Е1, без двух сторон это мартышкин труд

спрашивается а зачем это вам так надо, или ISDN PRI  попутали с ИКМ ?
Пути IP-пакета неисповедимы
 
Заходим в транки, пункт Channel Specialization по умолчанию стоит Comb/Mixed, меняем на Out only - для исходящей, In only - для входящей. Но это в пределах одной транковой группы.
 
Еще раз спасибо за рекомендации. Убедил "вышестоящего" админа поменять для определенных таймслотов на "In Only".
Так мне было надо, потому что мой порт на плате NPRAE смотрит на порт платы PRA-T2 транзитной (для меня)станции RSOXE. И админ тразитной станции первоначально  организовал на меня на 1 порту 2 транковых группы- обычную  и только исходящую на меня с требуемым количеством таймслотов в каждой транкгруппе (необходимость иметь только входящую группу обуславливается техусловиями).
Так как у него без проблем получились 2 транкгруппы на 1 порту то того же он ожидал и от меня...
И все-таки, чисто ради любопытсва, нельзя поподробнее описать "мартышкин труд":)
Итак, на порту платы NPRAE 4 таймслота (Trunk) приписаны к транковой группе 1. При попытке приписать доугие 4 слота к другой транковой группе текст ошибки- Physical Address: PROCFAIL_593. Что это может означать ?
 
Цитата
xfec Григорий пишет:
При попытке приписать доугие 4 слота к другой транковой группе текст ошибки- Physical Address: PROCFAIL_593.
такой ответ сойдет - "дважды в одну реку не войдешь" или разжёвывать надо
Пути IP-пакета неисповедимы
 
Цитата
xfec Григорий пишет:
нельзя поподробнее описать "мартышкин труд"
представь себе трубопровод на котором на выходе с оконечного конца два крана, если один кран закрыть то через другой будет литься "левак"
если организовать занятие каналов совместно с обоих концов то в этоге получится два трубопровода. если на одном кран закрыть то через другой "левак" не польется
Пути IP-пакета неисповедимы
 
нормальная прописка (по 4 канала на разные TG)
01111000000000000000000000000000
00000111100000000000000000000000
00000000011110000000000000000000

ненормальна прописка
01111000000000000000000000000000
00001111000000000000000000000000

так же нельзя прописать разные access (у которых не совпадает network mode) в одну TG
Пути IP-пакета неисповедимы
Страницы: 1
Читают тему