На сети есть станция «А» R11.2.2-l2.300-33-a-ru-c7s2 с выносом через INTIP3 и станция «В» R7.1-f5.401-17-d-ru-c6s2, соединенная со станцией «А» гибридным IP линком. Абоненты со станции «В» звонят на вынос станции «А» без проблем. А вот при звонках с выноса на «В» периодически происходит следующее: абонент с выноса слышит треск, а у абонента «В» тишина. С самой станции «А» таких жалоб не было. Причем проблема эта проявляется рандомно. На сети передачи данных ошибок тоже вроде как нет. Есть какая-то команда посмотреть трассировку звонков по IP? В инциндентах на станции «А» выдает по плате, через которую включену IP потоки следующее: 10/09/20 08:26:22 000004M|000/15/-/---|=2:4408=INT-IP Ethernet error code 4 (status 1 0 0x5c9 0x00 0x00). На станции «В» никаких ошибок нет.
Добрый день. Есть сеть из нескольких АТС с релизом от 7.1 до 12.1 и есть OmniVista 4760. Все станции в OmniVista отображаются нормально в том числе и учет звонков. Недавно поставили еще одну станцию R12.1. С омнивистой она синхронизируется. В «каталоге» и «конфигурации» отображается. А вот в «учете» номеров с новой станции нет. На самой АТС файлы TAXAХХХХ.DAT формируются, но не передаются. Это из-за того, что старая версия омнивисты или я что-то не прописал?
Всем добрый день. При апгрейде с R7.1 на 12.1 заменили CPU6 на CPU8. Апгрейд прошел нормально. Но, сразу не обратил внимания, тип платы не поменялся. И в конфиге и в mgr показывает CPU6. Вопрос, подскажите как правильно поменять тип платы?
Добрый день. Настраиваю новую станцию. Создал в Inter-Node Links поток Е1, сделал аудит. На новой станции частично получил номера в Speed Dial. Недостающие решил забить в ручную. При попытке создать номер выдает CANCEL to close this window
Processing Failure OBJECT -1: Direct Speed Dial No. Prefix: Invalid translator number Префикс в трансляторе создал, но ошибку все равно выдает. Голову уже всю сломал себе. Что еще я упустил?
Запускаем новую станцию релиз 12.1. Не загружается плата INT-IP3. Стоит в первом ранинге. при подключении консолью выдает следующее. bonding: bond0: Warning: the permanent HWaddr of eth0 - 00:80:9F:FF:8B:7C - is still in use by bond0. Set the HWaddr of eth0 to a different address to avoid conflicts. bonding: bond0: releasing active interface eth0 bonding: bond0: releasing backup interface eth1 ADDRCONF(NETDEV_UP): bond0: link is not ready bonding: bond0: making interface eth0 the new active one. bonding: bond0: first active interface up! bonding: bond0: enslaving eth0 as an active interface with an up link. ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): bond0: link becomes ready bonding: bond0: enslaving eth1 as a backup interface with a down link. Bringing up interface bond0 .... Detected current net interface : eth0 The secondary link staus is : no bonding: bond0: link status definitely down for interface eth0, disabling it bonding: bond0: now running without any active interface ! PHY: e0024520:01 - Link is Up - 1000/Full bonding: bond0: link status definitely up for interface eth0. bonding: bond0: making interface eth0 the new active one. bonding: bond0: first active interface up! [Checking duplicated IPV4 addr 198.168.63.14 through bond0] [ IPV4 addr checked and DOES NOT appear duplicated ] net interface : eth0 /etc/config/local/ipmg.cfg: OK The ipmg.cfg is in good shape in RAM Authentification lanpbx OK
/etc/rc.d/init.d/binipmg_download: download of binintip3 failed: file not found on server or bad transfer or file corrupted /etc/rc.d/init.d/binipmg_download: sleeping 5s then retrying...
Downloading /DHS3bin/downbin/intip3/binintip3 from 198.168.63.10 /etc/rc.d/init.d/binipmg_download: download_binary binintip3 failed
/etc/rc.d/init.d/binipmg_download: download of binintip3 failed: file not found on server or bad transfer or file corrupted /etc/rc.d/init.d/binipmg_download: sleeping 5s then retrying...
Downloading /DHS3bin/downbin/intip3/binintip3 from 198.168.63.10 /etc/rc.d/init.d/binipmg_downloaParameter 0 (sz=73 unexpected) not stored to avoid overflow in incid_param d: download_binary binintip3 failed /etc/rc.d/init.d/binipmg_download: too many retries, giving up binintip3 download failed after 3 retries Standard version STARTFILE ASKED := startintip3 DTLS mode for CS := DISABLED
***************************************************************** * Connect to callserver failed + no login within 1 mn => reboot * ***************************************************************** Я так понимаю не может скачать какой-то файл. Подскажите в чем может быть проблема?
Добрый день. Возникло подозрение, что како-то абонент набирая какой-то суффикс или префикс подключается к какому-либо телефону, который автоматически включает громкую связь. Таким образом этот абонент может слушать все разговоры в кабинете. Действительно ли есть такая возможность и если есть, как ее отключить?
Добрый день. Есть станция R9.0-h1.301 подключенная через BRMA. BRMA получила механические повреждения. Если на нее не дышать, то пока работает. Есть возможность поменять BRMA, но сейчас я так понял они сняты с производства. Вместо нее предлагают 3BA56174AC CBRMA 10/100B-T CONNECTING BOX или 3BA00151AC RMA 10/100B-T EXT.BOX EQUIPPED. Я правильно понимаю, что в первом случае не будут работать порты ЕхА, ЕхВ, ЕхС? А подключение CBRMA такое же и как BRMA только без питания?
Добрый день. У руководства родилась очередная хотелка. Начальник хочет нажать на телефоне кнопку, чтобы секретарь видела, что он никого не хочет видеть и не пускала к нему поситителей. Если он нажал другую кнопку - это значит, что его ни с кем не соединять (здесь я так думаю можно забить на кнопку префикс "не беспокоить"). А если нажал третью кнопку, то секретарь понимает, что его воообще беспокоить нельзя (никого не пускать, ни с кем не соединять). Есть ли возможность реализовать это средствами станции? Использовать табло не вариант. Почему - не знаю. Видимо фобия какая-то.
Всем доброго времени суток. У нас готовится при апгрейде замена CPU6 на CPU8. В сязи с этим возникло несколько вопросов. 1. В ТС2414 написано, что при дублированном CPU и не использовании 2 ethernet подключение CPU8 к BRMA возможно без изменения проводки (у нас сейчас соединены 2 процессора между собой, большой раъем с CPU на BRMA - это последовательный порт (А0, В0) основного процессора, два маленьких разъема с контакта 17 - это Ethernet'ы и второй маленький с контакта 1 - это последовательный порт (А1, В1) дублирующего процессора). В описании еще встретилось, что по последовательным портам при этом соединение не разрешено. Поэтому возникли сомнения. Если мы меняем процессоры без изменения проводки мы сможем соединяться со станцией через СОМ-порт (A0,A1)? 2. На CPU8 уже нет перемычек запрещающих межпроцессорный Ethernet?
Добрый день. Предлагают купить плату NPRAE-2. Я так понимаю она работает только с 8-го релиза. На сети работают станции релизов 7.1, 9.0 и 11.2. У меня вопрос - данная плата прописывается в станции просто как NPRAE? В Shelf/Board нашел только NPRAE.
Заказали платы INT-IP3 на замену RT2. Возник вопрос. При прописывании выноса через INT-IP2 на плате переключателями выставлялся номер кристала. На INT-IP3 таких переключателей нет. Теперь в mgr я объявляю этот кристал и плату, а на самой плате через mgconfig забиваю только IP адреса, маску, шлюз?
Имеется сеть станций с релизом 7.1. Планируется апгрейд двух станций до 11 релиза с заменой CPU6 на CPU7-2 своими силами. Хотелось бы прояснить для себя порядок действий.
1. Индексирую базу /DHS3data/mao, затем fichges force_recover_dicо (забираю ее из папки /DHS3data/mao?)
2. Инсталлирую R11.2 на новый CPU7-2
3. Настраиваю netadmin, в swinst таймзону.
4. По FTP кладу базу в BACKUP/IMMED?
5. Через swinst восстанавливаю базу, загружаю OPS файлы
6. Перегружаюсь.
7. Тоже самое со вторым процессором.
8. Проверяем, чтобы процессоры встали в дубль (mastercopy надо делать?)
9. Делаем bascul
Немного непонятно с сохранением, восстановлением базы.
Есть OXE R9.1. В Омнивисте в отчетах и в учете - звонки на город не отображаются. К городу подключаемся по Е1. До этого подключались через NDDI - звонки отображались. Где-то в транковой группе надо что-то прописать, чтобы стали отображаться?