Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
H.323 trunk group стык с SI2000 чудеса с набором блоком
 
Enterprise Rel 7.1
Входящая связь с SI2000 есть.
Транковая группа IP Н.323, дискриминатора нет, кол-во цифр 4, запретов нет, префикс занятия Professional TG with overlapping, сам префикс *102. Создана ячейка сокращенного набора с типом IP *5, набирать говорю *1025 и жду еще 3 цифры от абонента.
С сетевых нодов исходящая в SI2000 есть.
В t3 при звонке с сетевых нодов вижу, что вызываемый номер уходит блоком.
С нода, где создана транк группа и ячейка набора, вижу, что номер уходит в виде
Called_Number 5
и потом в следующем сетапе идет допосылка еще оставшихся 3 цифр!
Создал ячейку *6 где прошу набирать *1025400. В t3 получаю отлуп, хоть и вижу, что номер ушел блоком.
Со стороны SI2000 инженер сказал, что от меня в данном случае возможен приход еще цифр...
Как то я совсем запутался... поможите люди добрые.
P.S. Есть стык с циской по H.323 глобальные настройки трогать нет возможности.
Сетевой аудит
 
Попробовал провести сетевой аудит в режиме симуляции.
Очень удивило время обработки (чуть больше 3 часов) и количество изменений по отчету - а сеть то рабочая и жалоб нет.
Буду очень благодарен если поможете разобраться.
Сразу скажу - лабораторную станцию в сеть засунуть пока возможности нет. Так бы методом научного перебора разобрался с большей частью вопросов.
Итак: Для смены нумерации готовятся базы данных с зачищенной Phone book и удаленными Network number. Users, Groups,  Speed Dialing скорректированы в соответствие с новыми номерами. Задача - разнести по сети скорректированные данные с автоматическим созданием Phone book и префиксов типа Network number при помощи инструмента Audit
В первую очередь полез в конфиг
Создал список нодов где выбрал "все"
В списке объектов перечислил:
   1 + Numbering Plan
   2 + Phone Book
   3 + Speed Dialing Number
   9 + Voice Mail Dir.No. (на центральном есть голосовая почта)
  22 + Hunt Group
  61 + Network Routing Table
61 вроде как не требуется и живет в трасляторе, видимо зря его выбирал.
  23   Progr.Keys А вот этот пункт скорее всего надо выбирать - жду совета.
Таймеры не трогал.
Переходим к аудиту

   0 - Exit
   1 - Activation of the consistency checks
   2 - Results of the consistency checks
   3 - Programmed checks
   4 - Configuration
   5 - Presentation of the tool

Choice [0 - 5] : 1 - Выбрал уверенно не сомневаясь


               Activation of the consistency checks

   0 - Exit
   1 - Immediate running
   2 - Delayed running
   3 - Periodic running
   4 - Simulation : Immediate running
   5 - Simulation : Delayed running

Choice [0 - 5] : 4 - для режима теста тоже верно, потом выберу 1


               Simulation

   0 - Exit
   1 - Reference building in the local node
   2 - Reference downloading over the network

Choice [0 - 2] : Здесь выбрал 1. Меню понял так: 1. Список изменений создается на этом ноде и отправляется всем по списку (который сваял в конфиге) в сети; 2. Список изменений собирается со всей сети и ложится на этот нод.
Объекты подтвердил, что выбирал в конфиге - 64 пункт - загрузить список объектов из файла.
Следующий пункт:
               Selection of nodes

       0 : Exit
       1 : Global network
       2 : Only one node
       3 : Selected nodes
       4 : Node list restore

Choice [0 - 4] : Тут я умер если честно. Подгрузил список, в котором выбрал все ноды и сидел три часа.

Пытался логически осмыслить как выбор в 1 - Reference building in the local node и 2 - Reference downloading over the network соотносится с последним меню и моей задачей.
Жду совета.
Network or Routing number
 
День добрый.
Сетевая топология звезда с самостоятельными узлами на лучах. Есть места где длинные лучи (за лучевым узлом стоит еще конечная станция). Линки ABC+F, открытый план нумерации. Возьмем один луч с последовательностью:
1. Центральная (узловая); 2. Транзитная на луче; 3. Конечная на этом же луче.
На 2 и 3 есть номера вида 64ХХ. На 2 и 3 они распределены как бог на душу положил. Если я на других лучах и центральной напишу в префикс плане Routing number 64, сеть 0, нод 2, 4 цифры. На лучевой транзитной (2) в префикс плане создам Network number с номерами конечной (3), то на сколько все будет корректно работать с точки зрения сетевой инфраструктуры и как это все потом будет жить, когда поползут бродкасты по сети с автоматическим созданием Network number на каждом сетевом узле?
Удаление номера почты в префикс плане
 
4400 релиз d2.314
Станция в сети. В ОПС файлах ключик сетевой почты отсутствует.
В префикс плане есть нетворнк номер типа Voice mail c indentifer 45.
Номер в 0 сети от 1 нода.
При попытке удалить выходит ошибка "неправильная операция".
В чем может быть проблема?
Страницы: 1