etc написал: Если хотите пятерых собрать - есть ещё вариант - casual conference (6 = 2 по 3). Может потребоваться изменение распределения ресурсов на платах GPA/ GD/ GA.
vad написал: Мне помнится что не было запрещено собирать конференцию с аппарата без консоли. Это просто режим non monitoring (или как-то так). Набираете префикс и указываете один из 12 списков. Собирается конференция. Ни добавить, ни удалить инициатор не может, только закончить, положив трубку.
А с добавлением и удалением абонентов обязательна приставка!?
Добрый день Товарищи) Можно ли на Alcatel 4039 без приставки на 20 клавиш, сделать конференц-связь!? Помню что на 4035 должна быть обязательно приставка
DTMF тонкая настройка, Как настроить DTMF для более быстрого набора
написал: Практически повторю VAD-a. А какие цифры "западают" (первая, последняя и т.п)? Где-то есть конфликт межцифирного интервала и времени ожидания цифры передачи станцией. Здесь все тонко- если сократить интервал, то люди, донабирающие цифры в нормальном темпе, будут получать отлуп от станции. Это касается цифровых терминалов. Если аналоговые терминалы, то это, скорее всего, не проблема станции ( как вы набираете, так сразу и уходит). Детектированием занимается дальняя сторона. Набирать с заявленной скоростью пользователь не устает?
Попробовали на Alcatel 4029, подключенный к станции, сделать донабор в том же направлении. Та же ситуация - при «медленном» донаборе все проходит отлично. При «быстром» сторона Б отвечает, что номера не существует. Так как звонить пробовали в другие направления, и там такую проблему не «ловили», то делаю вывод, что надо проверять сеть между станцией Alcatel и абонентом Б. Получается сдавать провайдеру связи, так как там поток подключается прямо с его оборудования.
У меня такая же ситуация, забил на КБН городской номер + префикс DTMF(##) + местный короткий номер,но получил отбой. Потестил, при звонке на принимающую станцию с системника 4039 или IP 4068 идет пауза где то 4-5 секунд, потом включается на экране донабор DTMF, возможно на принимающей станции можно как то отключить тайминг этот )
vad написал: Собственно как написано в доке, локальное питание нужно: - если запрещено питать по линии - чтобы увеличить раcстояние от UA платы (чтоб не сработало ограничение по потреблению) - чтоб снизить потребление системы.
Для увеличения дальности (я бы не говорил мощности) - берите другие антенны - с более узкой направленностью и большей дальностью.
etc написал: COST-MO устанавливается с задней стороны кристалла, также как и разъёмы кабелей от плат. На блоке есть два разъёма под оптику. Если перепутали прием - передача - поменять местами. Возможны сложности с поиском патч-кордов под разъёмы ST.
Добрый день Товарищи Заинтересовался вопросом по поводу питания DC 48V на самой базе DECT. Правильно ли я понимаю,что DC 48V для усиления линии,если длина кабеля от АТС до базы DECT слишком длинная. Просто была мысль что питание для увеличения мощности сигнала DECT(но эта мысль в порядке бреда конечно)
Блок питания и АКБ для Alcatel 4400, Кто какие АКБ ставит в БП для Alcatel 4400
Что "кулон" что "скат" это все шляпа, не существует прибора который измеряет емкость батареи. На мой взгляд "Кулон" можно использовать для оценки старения батареи, если к примеру раз в полгода проводить измерение и записывать в журнал.
Единственно верный и надежный вариант это контрольный разряд. Мало кто его выполняет, так как время это занимает уйму и лучше пить пиво))). Для ввода в эксплуатацию новых батарей, требуется выполнить так называемую фармовку батарей. Для этого необходимо провести несколько циклов разряд-зарядов. После формовки если батарея исправна то она должна выдать свои 100Ач, а может быть и чуть больше все зависит от времени и температурного режима при разряде.
Зарядку батареи требуется выполнить током не более 10% от номинальной емкости, некоторые батареи допускают ток до 20%, разряд проводить током указанным в даташите в разрядных характеристиках.
Что "кулон" что "скат" это все шляпа, не существует прибора который измеряет емкость батареи. На мой взгляд "Кулон" можно использовать для оценки старения батареи, если к примеру раз в полгода проводить измерение и записывать в журнал.
Единственно верный и надежный вариант это контрольный разряд. Мало кто его выполняет, так как время это занимает уйму и лучше пить пиво))). Для ввода в эксплуатацию новых батарей, требуется выполнить так называемую фармовку батарей. Для этого необходимо провести несколько циклов разряд-зарядов. После формовки если батарея исправна то она должна выдать свои 100Ач, а может быть и чуть больше все зависит от времени и температурного режима при разряде.
Зарядку батареи требуется выполнить током не более 10% от номинальной емкости, некоторые батареи допускают ток до 20%, разряд проводить током указанным в даташите в разрядных характеристиках.
если разряжать и заряжать током 10А, в принципе если разрешат на работе совместить приятное с полезным(пить пиво и работать), то суток должно хватить,предложу данный вариант начальству )))
Aleksandr Kukushkin написал: Здесь возможно не соответствие версий bluetooth телефона и спикерфона. Я это встречал. Работает только со старой моделью 4068.
У меня 4068 легко подключился к konftel 55, еще можно проводами в разрыв трубки , но там приблуда нужна специальная
Блок питания и АКБ для Alcatel 4400, Кто какие АКБ ставит в БП для Alcatel 4400
fedoseevka написал: обычным автозарядным зарядить и замерить потом?
тоже думал так подзарядить автомобильной зарядкой , надо время просто выбрать когда на работе нет никого, а так как у нас бюджетная организация с 1400 абонентов, лучше это делать вечером или ночью,вот у меня и дилемма,либо пиво пить либо АКБ заряжать, пока пиво побеждает 😁
Блок питания и АКБ для Alcatel 4400, Кто какие АКБ ставит в БП для Alcatel 4400
vad написал: А как смотрели ёмкость? Что показала зарядка при заряде или цикл разряда/заряда делали? Если разряжали - то каким током, сталкивался, что разряжают слишком большим током. Помнится там надо что-то в районе 0,1С.
Прибор "кулон" и "скат", что на одном что на другом ёмкость 70 А/ч максимум, хотя акб 100 А/ч Всё-таки грешу на АКБ.
Блок питания и АКБ для Alcatel 4400, Кто какие АКБ ставит в БП для Alcatel 4400
vad написал: А какие проблемы глянуть на аккумуляторы и купить аналогичные? Насколько помню всегда стояли обычные свинцовые аккумуляторы (та же Дельта). Смотрите любые аналогичной ёмкости/форм-фактора/клемм.
Просто с Дельтой столкнулся ,они уже 3 партию АКБ не той емкости суют, емкость на АКБ 100 А/ч, а по факту (замеряли Кулоном и Скатом) 72 А/ч. Вот думал может БП PSC не дозаряжает, хотя в руководстве PSC написано,что АКБ максимум 100 А/ч.
Блок питания и АКБ для Alcatel 4400, Кто какие АКБ ставит в БП для Alcatel 4400
Привет Товарищи ))) Хотелось бы узнать у кто нибудь стоит блок питания PSC от Alcatel !? И какие АКБ устанавливаете, а то с уходом с российского рынка иностранных производителей ХЗ что лучше ставить ))) Спасибо )))