Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Вопрос по переадресации при занятости, Где для префикса Forward on по Busy, переадресация при занятости, поставить диапазон (Range) номеров.
 
Всем большое спасибо, все получилось. Нужно было:
Phone Facilites Categories
Tel. Facility Category Id:0
Immediate Forward on busy:1 (поставлена единичка, был 0)
Добавлен ещё один префикс Forward on busy or no reply по просьбе абонента
-- Всё остальное, диапазон номеров и т.д. было прописано ранее.
Это для информации, возможно кому-то пригодится!
Вопрос по переадресации при занятости, Где для префикса Forward on по Busy, переадресация при занятости, поставить диапазон (Range) номеров.
 
Спасибо ответившим! От предыдущего инженера станции есть запись и известно, что уже стоит переадресация при неответе, префикс 72. Отмена-префикс 70.   Устанавливается: при снятии  трубки: 72 +номер, на который  переадресовать. Отмена: снять трубку, 70.  Была задана область  номеров,  например.
 Range 0
    :41 00  
     :10      
      :2
 Далее, Range 1 и т.д.
Далее были заданы сокращённые номера:
Range 0:
Abbrev. No:0
Call number:
Теоретически было сделано так, но где это находится?
Вопрос по переадресации при занятости, Где для префикса Forward on по Busy, переадресация при занятости, поставить диапазон (Range) номеров.
 
Создан префикс Forward on по Busy. переадресация при занятости. Где или как поставить диапазон номеров (Range), которые могут устанавливать эту переадресацию? Или как ее поставить всем?
Вопрос по стойке питания ALCATEL 4300-4400 - ELTECO NTX200, Сгорел один из блоков питания
 
А кто-нибудь все же подскажет, эти 3 блока одинаковые? Почему после изъятия сгоревшего, один из оставшихся периодически сильно нагревался? Ну пусть не работает в нем один из двух вентиляторов, но, тем не менее он то греется до вони из него, то нет? Понятное дело, что в помещении включили сильнее кондиционер и снаружи приставили вентилятор...  
Вопрос по стойке питания ALCATEL 4300-4400 - ELTECO NTX200, Сгорел один из блоков питания
 
Добрый день! Сгорел один из трех блоков питания в стойке ELTECO NTX200, на панели высвечивалось: потеря входного напряжения, ошибка выпрямителя. Из оставшихся двух - один работает нормально, оба вентилятора в нем крутятся, второй работает и сильно греется и вентилятор в нем один не крутится. Отключили от стойки аккумуляторы, ничего не изменилось, как грелся второй блок так и греется. Вопросы:
1) это одинаковые блоки или нет?
2) как включены эти 3 блока, на одну нагрузку или у всех она разная? И как идет зарядка аккумуляторов, от одного или всех блоков?




Стал читать в интернете, нашел,что при отсутствии одного из модулей, мощность равномерно распределяется на оставшиеся выпрямители, и система продолжает работу без каких-либо искажений и всплесков на выходе. Только почему один из оставшихся греется сильнее, из-за одного неработающего вентилятора?  
Изменено: Владимир Климов - 11.12.2019 15:09:24
Вопрос по платам к 4300, Вопрос о взаимозаменяемости абонентских плат
 
Добрый день! Так получилось, что оказались для присмотра 2 АТС 4300 и 4400... После Alcatel S12 1000 с этими пока мало что понятно! В настоящее время много неработающих номеров и их не хватает, но когда-то были докуплены абонентские платы, стоит вопрос, они взаимозаменяемы или нет? Переписали с них все что можно, вот эти 2 варианта:
1) M35225  - эти сейчас стоят и работают, кроме этого на них и бирки наклеены выбиты номера:
   U35254-05.VE_AB_F_2
   F91381598SKH56
   3025399-110-94-73-01

2) а есть еще такие:
  *3200193-1115696-05  
  тоже есть бирки и выбит номер:
  U35254-01.VE_AB_F_2
   F93418096S3713
   3500193-111-56-96-05  
- вопрос по этому типу плат, могут они заменить те, что в п.1 -?








Всех с наступающим Новым Годом!  
Изменено: Владимир Климов - 28.12.2018 10:58:16