		<item>
			<title>Вопрос по стойке питания ALCATEL 4300-4400 - ELTECO NTX200</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum33/topic2684/message21817/">Вопрос по стойке питания ALCATEL 4300-4400 - ELTECO NTX200</a></b> <i>Сгорел один из блоков питания</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum33/">Общее</a>. <br />
			А кто-нибудь все же подскажет, эти 3 блока одинаковые? Почему после изъятия сгоревшего, один из оставшихся периодически сильно нагревался? Ну пусть не работает в нем один из двух вентиляторов, но, тем не менее он то греется до вони из него, то нет? Понятное дело, что в помещении включили сильнее кондиционер и снаружи приставили вентилятор... &nbsp; <br />
			<i>22.12.2019 10:09:56, Владимир Климов.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum33/topic2684/message21817/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum33/topic2684/message21817/</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 10:09:56 +0500</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос по стойке питания ALCATEL 4300-4400 - ELTECO NTX200</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum33/topic2684/message21798/">Вопрос по стойке питания ALCATEL 4300-4400 - ELTECO NTX200</a></b> <i>Сгорел один из блоков питания</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum33/">Общее</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_yHg28MVw" href="/support/forum/user/14759/" bx-tooltip-user-id="14759">Владимир Климов</a> написал:<br />Только почему один из оставшихся греется сильнее, из-за одного неработающего вентилятора? &nbsp;<br />=============<br />все правильно, как-то иначе не должно быть, вернее может быть если нагрузка 0 А.<br /><br /><br />если на том блоке который сгорел работает вентилятор перекрутите его в нужное место предварительно на половину убавив нагрузку т.е. половину атс (выносные кристалы) отключить<br /><br />хотя тут можно в &quot;джек-пот сорвать&quot; т.е. блок отключил, вентилятор заменил, а он зараза не хочет включаться т.к. кондеры подсохли<br />нужно думать чтобы запасной блок был или резервное питание 48V <br />
			<i>11.12.2019 20:41:54, error.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum33/topic2684/message21798/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum33/topic2684/message21798/</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 20:41:54 +0500</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос по стойке питания ALCATEL 4300-4400 - ELTECO NTX200</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum33/topic2684/message21797/">Вопрос по стойке питания ALCATEL 4300-4400 - ELTECO NTX200</a></b> <i>Сгорел один из блоков питания</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum33/">Общее</a>. <br />
			Добрый день! Сгорел один из трех блоков питания в стойке ELTECO NTX200, на панели высвечивалось: потеря входного напряжения, ошибка выпрямителя. Из оставшихся двух - один работает нормально, оба вентилятора в нем крутятся, второй работает и сильно греется и вентилятор в нем один не крутится. Отключили от стойки аккумуляторы, ничего не изменилось, как грелся второй блок так и греется. Вопросы:<br />1) это одинаковые блоки или нет?<br />2) как включены эти 3 блока, на одну нагрузку или у всех она разная? И как идет зарядка аккумуляторов, от одного или всех блоков?<br /><img src="https://c.radikal.ru/c17/1912/91/8b8e8c93ed57.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br /><img src="https://d.radikal.ru/d34/1912/2e/3d534688c0fa.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><img src="https://c.radikal.ru/c28/1912/96/3c7e6f918786.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />Стал читать в интернете, нашел,что при отсутствии одного из модулей, мощность равномерно распределяется на оставшиеся выпрямители, и система продолжает работу без каких-либо искажений и всплесков на выходе. Только почему один из оставшихся греется сильнее, из-за одного неработающего вентилятора? &nbsp; <br />
			<i>11.12.2019 14:42:17, Владимир Климов.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum33/topic2684/message21797/</link>